      设备未改动的动作:在流水线上,流水线速度固定,产品流动间距不一样(人工摆放)的情况下,前一工位用感应器1检测,检测到产品到,进行动作,当产品流到下一工位,感应器2检测到产品,进行下一个动作,现在对设备进行升级,省掉第二个感应器,用第一个感应器为基准,感应到产品延迟一定时间到达工位二,进行工位二的动作。
       改过之后的动作要求:当感应器1感应到产品,延迟T1时间后到达工位二,电磁阀动作,动作时间为T2,但是在T1时间内,流水线流动,产品走动,感应器1感应到第二个、第三个产品时,依旧延迟T1 时间,到达工位二,电磁阀动作时间为T2,T2时间到一直循环。PLC是三菱的
       目前我做的程序如下:出现的问题是在延迟时间T1未完,感应第二次、三次、四次.....,T1时间未断开。
                                           考虑用先进先出指令做,但是感觉有问题
laihuaxun200
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 316(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-13 21:02
1、怎么还是外接的时间继电器啊,PLC本身就有多个计时器T、计数器C,中继继电器M可以使用。
2、有必要省去一个感应器么,这样容易引起后续的其它问题,如果产品因为一些想不到的原因,没有在相应的时间内到达第二个工位的话,也会引起动作的。最好的配置是一个工位要有一个感应器,感应到产品之后再进行动作。
3、你的问题描述的不太清楚,回答的人也不能正确理解你的问题,自然就没办法帮到你,这个问题你在论坛发了几次了吧!
楼主留言:
1.延迟时间T1需要根据产品大小的不同调试时间,小型设备不可能加触摸屏,所以外加的时间继电器;