              厂里设备之前用的是三菱MR-J2S-40A伺服,年头久了问题就多了,然后领导就决定要换J4的,但不是全部换而是遇到坏的就换 。
             今天就遇到坏的,尝试更换,接好线。设置J4为位置模式,电子齿轮比是按J2S的齿轮比设置的,在设置增益,设置脉冲形式。然后断电在上电,开机,OK 没出现报警,可开始远点回归时问题来了,回归的速度好慢,这是什么情况,小弟有点搞不清,但是触摸屏上显示轴运动的数据却变化快,请师傅帮忙分析下。
J2S的设置如下:p03-23593 p04-550 p21-0000 p27-12220 p29-0 p54-0000
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-25
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-15 07:41
三菱的针对J4替换J2的系列,有一个专门的模块的,挂到J4的侧面,参数都不用变,直接用J2的就行,运行也是和J2的用法一样的。