楼主  发表于: 2016-09-13 09:27
  现在我们搞机械的给我这样一个动作要求:当感应器感应到产品,延迟T1时间后,电磁阀动作,动作时间为T2,但是在T1时间内,感应器感应到第二个、第三个产品时,依旧延迟T1 时间,电磁阀动作时间为T2,T2时间到结束,总觉得这个没法实现,各位大神能给个思路吗?谢谢
hoya2006
18915077915
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 173 点
下载积分: 660 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2012-04-06
最后登录: 2024-12-22
查看hoya2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-13 20:39
还是有点信息缺少的,比如产品感应器感应到产品时,电磁阀的延迟需要立即复位吗?
附件中的程序,我是按照产品感应器一触发就会将T2的延迟复位!如果不需要复位,可以将第二行的RST T2删除即可!
附件: 试试看二.rar (159 K) 下载次数:7
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错