以MCGS屏为例,演示如何实现远程监控触摸屏功能。
一 准备工作。
1.1
我们需准备如下物品;
1)
MCGS TPC7062KT
触摸屏一台(或电脑仿真运行)。
2)
USB
转232数据线一颗(如果电脑主机有串口那就可以免去此线)。
3)
河北蓝蜂科技的GM10-DTU模块一台。以及配带的232串口线和电源适配器
4)
SIM
卡一张,有流量,大卡。
5)
DP9
针母头一个。
6)
联网电脑一台(WinXP/Win7/Win8操作系统)
7)
电工工具、导线若干。
物料准备如下;
图1
1.2 GM10-DTU
准备工作
此处参考《GM10-DTU用户使用手册》进行操作,我们需要对GM10连接天线、插上SIM卡(移动/联通开通流量的电话大卡)、连接12V电源适配器、连接232调试线到电脑串口(或USB转232串口线)。
1.3
触摸屏准备工作。
触摸屏连接24VDC电源,准备一颗9针串口头,用一个双绞线分别焊接的7和8引脚(MCGS触摸屏说明书有介绍,7和8引脚为485通讯口,2、3、5为232接口) 。如果我们的触摸屏485通讯口已被占用,这里我们可以使用2、3、5引脚(232串口)经232-485连接器转成485方式。
将触摸屏接好的485通讯线连接到GM10-DTU端子上,触摸屏串口引脚7对应GM10模块的485A端子,引脚8对应GM10模块的485B端子。
图2
二,从站创建。
第一步,新建一个MCGS工程,在设备窗口中添加“通用串口父设备”和“Modbus串口数据转发设备”。如果没有“Modbus串口转发设备”可以在页面右键单击选择“设备工具箱”,在“设备管理”中选择对应的设备,点击“添加”。
图3
第二步,设置“通用串口父设备”属性,双击“通用串口父设备0”打开属性编辑窗口,将“串口采集号”设置为COM2,如果使用232串口(2/3/5引脚)那么需要选择COM1,其他设置按如下配置。
图4
第三步,设置“Modbus串口数据转发设备”,双击“Modbus串口数据转发设备”打开设备编辑窗口,在此窗口中,需要设置Modbus串口转发设备的设备属性值和添加数据变量,我们添加Date1-Date4共4个4区的16位整形变量,作为EMCP平台定时采集TCP触摸屏的数据,Control_1和Control_2变量为EMCP平台对触摸屏进行读写操作的数据。
图5
第四步,创建数显窗口,在“用户窗口中”新建窗口,双击新窗口进入动画组态页面,在组态页面中添加6个标签和输入框,对应内容为上面设定的Date1-Date4定时读取变量,Control_1和Control_2两个远程读写变量。如下图;
图6
四,GM10-DTU模块设置。
4.1
连接MCGS触摸屏到GM10
注意:通过上面的工作,我们已经成功创建MCGS触摸屏的MODBUS从站,此时我们将MCGS触摸屏COM2口的7 引脚连接GM10模块的“485A”端子,8引脚连接GM10模块的“485B”端子。如果使用触摸屏的COM1串口,请订购232版本的GM10模块接线方式如下,以下用触摸屏的COM2进行讲解。
图7
4.2
配置GM10-DTU
通过GM10随机配带的串口线一端连接GM10端子(TXD RXD SGND),另一端连接电脑的COM口,如果电脑没有COM口可使用USB转232线转接。
图8
在对模块进行配置时,具体操作请参照《DTU配置软件使用手册》,我们通过《DTU配置软件》对GM10-DTU进行设置的目的,一是建立一组或多组主站定时采集MCGS触摸屏 Modbus从站寄存器中的数据规则。二是设置与EMCP平台连接的参数(只需设置模块密码或使用默认密码111111)。此外,通过《DTU配置软件》我们可以读取GM10-DTU模块的运行状态,检查DTU是否连接GPRS网络,是否正常和MCGS触摸屏通讯是否正常等。
图13
五,EMCP平台设置。
用管理员账号登录蓝蜂科技的EMCP云平台,对EMCP云平台进行设置。具体操作参照《EMCP物联网云平台用户手册V2.0》。登录EMCP后首先进入设备列表显示页面,因为我们未创建任何设备,所以是一个空页面。点击右上角的“用户名”下拉按钮,在弹出的窗口中点击“后台管理”进入EMCP后台。
5.1
新建数据规则
进入后台,首先显示的是设备管理,我们首先要创建一个数据规则。
图15
图16
5.2
新建设备
新建“设备”, 选择菜单“设备管理”-> “新增”新建一个设备。新建这个设备填写设备的基本信息,1选择设备匹配的图片,2绑定GM10模块,需输入模块的SN码和在DTU配置软件中设置的密码(默认密码111111),3选择上面创建的数据规则。4,点击“地图”按钮选择设备所在的地理位置。
图17
创建设备完成后,需要重启GM10这样该设备在前台才会显示在线状态。
六,实验效果。
触摸屏显示效果。
图18
用户登录EMCP云平台,点击”MCGS触摸屏“设备的“进入设备”。首先看到的是MCGS触摸屏定时采集数据的显示(实时数据),通过点击“读写数据”对MCGS触摸屏内部的数据进行读写。点击“历史曲线”查看对定时数据采集的数据报表。如设备显示离线,需要重启GM10,显示如下
图19
图20
图21
在手机(安卓系统)安装《云联物通》手机APP,凭用户名和密码登录,进入设备列表后点击MCGS触摸屏设备,在弹出的选项框中选择“设备详情”查看设备的属性,点击“实时数据”显示设备的定时采集的各数据值,单击实时数据列表的数据行,弹出该数据的历史曲线。点击“读写数据”对读写数据进行读写操作。
图23
图22
分享
sdbz001
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
102 点
下载积分:
525 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2016-06-17
最后登录:
2024-07-05
查看sdbz001的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-09-16 11:11
全看
|
小
中
大
留下脚印
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
触摸屏技术论坛
手机电脑远程监控触摸屏搭建
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问