西门子200的PLC  Q0.0默认高速脉冲输出的是高电平,如何和这个步进放大器进行连接购成回路呢,好像步进放大器只能接受低电平信号。师傅们能不能告诉我应该怎么接线?谢谢
ml710317
细节决定成败
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2016-01-04
最后登录: 2019-01-28
查看ml710317的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-12 09:26
这个应当加光耦隔离,输入信号要转换一下