通电后设备可以正常运作,伺服电机也能走动无异常,伺服驱动器也没有显示报警代码,但是伺服异警的信号会一直有输出。现在只能先把接到PLC的伺服异警信号线拆掉,但是怕后面万一伺服真有报警了,PLC会不能作出反应。有朋友遇到过这样的情况吗?
ixiaxia
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2013-08-02
最后登录: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-10 09:02
P2-18定义常开 常闭定义错了  或者自己把程序里面报警输出改下吧
[ 此帖被ixiaxia在2016-09-10 09:09重新编辑 ]
ixiaxia
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2013-08-02
最后登录: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-10 09:37
一般来说都用的27 28脚  也就是DO5   初始定义值应该是007     定义是常闭   如果用常开就是107    参数是P2-22