dudu
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 864 点
下载积分: 617 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-10-28
最后登录: 2024-09-30
查看dudu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-08 11:17
我自己感觉很没必要的,厂里这样要求,只有做了。有几排日光灯装在一起,对应的一个日光灯有一个指示灯。如果一盏灯不亮的话,对应的指示灯亮或不亮。我只想到了用欠流继电器来做,一盏灯串一个欠流继电器。请教大家还有没什么好的方案呢?
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11404 个
工控威望: 18561 点
下载积分: 12124 分
在线时间: 2691(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-11-17
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-09 08:24
首先要区分日光灯状态:1.有电灯管坏2.灯管好镇流器损坏导致灯不亮3.供电异常灯不亮。所以你这个系统最好是以检测正常工作电流为准,每个灯供电线路上套个电流互感器(如果电流小人多绕几匝),用二次线路汇总后用N个数字电流表显示电流来判断是否异常。不过这个方案性价比不高,没有太大意义。
楼主留言:
这个是没什么意义的,对于密封起来的紫外杀菌设备,还有点用,用的是紫外灯管,密封在不锈钢壳体中,做水处理用。外面有这样的设备,有机会的话看下别人怎么做的,好像对应的有指示灯。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(dudu) 真诚感谢!
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之