weik_wang
学会感恩
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 164 点
下载积分: 1231 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2014-07-18
最后登录: 2019-03-27
查看weik_wang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-07 11:48
FX1N-2AD-BD 可不可以在输入端用直流电源代替传感器来调试?就是在输入端加0-10V可变电压
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3801(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-20
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-07 12:34
可以
这个模块精度比较低,应该是8位,也就是255,在大部分场合几乎用不上。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/