FX3u做定位控制 请教一些问题 谢谢
上一主题
下一主题
巩盼盼
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
249 点
下载积分:
950 分
在线时间: 50(小时)
注册时间:
2016-05-14
最后登录:
2017-12-29
查看巩盼盼的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-09-06 19:07
全看
|
小
中
大
电机采用步进电机,要求每次步进25mm,现在用的定位指令是相对定位DRVI,但是有个问题,相对定位会有累积误差,用绝对指令DRVA 需要确定机械原点和电气原点,每次开始先回原点,使用回原点指令近点信号怎么设置 ?是直接加一个接近开关还是其他的感应器 ? 只是单纯让同步带走25mm的话,近点信号就没必要吧?大神给个意见,谢谢!
分享
huangpeng
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
715 个
工控威望:
1051 点
下载积分:
3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2009-12-07
最后登录:
2022-03-02
查看huangpeng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-09-07 08:28
全看
|
小
中
大
关注这个问题 有现场相片吗
楼主留言:
就是驱动步进电机,相对定位指令本身存在累积误差就和带增量式编码器的伺服电机也会产生累积误差,这样的说法,对吗?
分享
huangpeng
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
715 个
工控威望:
1051 点
下载积分:
3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2009-12-07
最后登录:
2022-03-02
查看huangpeng的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-09-07 08:31
全看
|
小
中
大
精度有多高 误差有多大
分享