如题。NPN输出的三菱3U能不能带西门子V90伺服?
望知道的朋友指教。谢谢。
分享
endy2015
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
220 个
工控威望:
1519 点
下载积分:
837 分
在线时间: 253(小时)
注册时间:
2015-03-11
最后登录:
2018-04-26
查看endy2015的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-09-12 13:52
全看
|
小
中
大
图片:
楼主看看这个图,我用S7-200 226是直接脉冲Q0.0 接36脚,方向Q0.2接38脚,37、39脚接0V,没有加过任何转换,可以正常运转;三菱的可以这样接了试试,36、38脚接24V,脉冲Y0 接37脚,方向Y3接39脚,手头没三菱的PLC,不保证这样一定行