人工的智能
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 163 点
下载积分: 559 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2015-06-24
最后登录: 2021-03-05
查看人工的智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-04 11:04
图片:
用的是QD77MS16的轴卡,通过SSCNET Ⅲ 与全新的三菱JE-B伺服驱动器进行连接,但是一直通讯不上,请问一下,需要进行什么设置吗?
QD77轴卡的设置是正确的,因为与其它设备已经调好的JE-B伺服驱动器能通讯上,应该是驱动器的设置有问题,请问有了解的吗?拜托了

人工的智能
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 163 点
下载积分: 559 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2015-06-24
最后登录: 2021-03-05
查看人工的智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-04 20:40
引用
引用第1楼ymmfa于2016-09-04 12:18发表的  :
可以通讯的。这里一句两句说不清楚。可能的原因有很多种:
1、硬件故障(可以通过调换硬件来发现)
2、伺服站号设置不对
3、模块设置不对
4、光纤问题。

关于原因分析:
1、硬件故障:我这边已经进行了不同的伺服驱动器的测试,用的是新买的驱动器,但是没有通讯上;
2、伺服站号设置不对:进行了一个伺服驱动器的测试,设置的是轴1,驱动器的屏幕显示是b01,不知道有没有问题;
3、模块不对:已经将模块替换到其它的设备上,用同样的通讯方式,插入光纤,写入参数,可正常使用,通讯正常
4、光纤问题:进行了两根光纤的替换,均无法通讯上。

这样的话,可能是硬件故障或者伺服设置不对?

请问这样分析对吗?

伺服应该如何设置才算正确的
人工的智能
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 163 点
下载积分: 559 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2015-06-24
最后登录: 2021-03-05
查看人工的智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-04 23:24
引用
引用第4楼gadna9于2016-09-04 22:21发表的  :
伺服数码管显示多少?都是b01、b02等这些吗?还是AB

b01
人工的智能
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 163 点
下载积分: 559 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2015-06-24
最后登录: 2021-03-05
查看人工的智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-06 00:02
图片:
图片:
谢谢各位的分析,之前有说过,QD77轴卡模块直接插到其它设备上时,可以正常通讯和控制电机,驱动器的型号同样是JE-B的,但是我发现一个问题,用MR Configurator2进行系统监控时,两次系统配置的显示和伺服识别的配置竟然不一样,如图所示,第一次为J4-B,第二次为JE-B,还是能正常通讯,请问这是为什么?