用的是QD77MS16的轴卡,通过SSCNET Ⅲ 与全新的三菱JE-B伺服驱动器进行连接,但是一直通讯不上,请问一下,需要进行什么设置吗?
QD77轴卡的设置是正确的,因为与其它设备已经调好的JE-B伺服驱动器能通讯上,应该是驱动器的设置有问题,请问有了解的吗?拜托了
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3444 个
工控威望:
20980 点
下载积分:
27871 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-11-27
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-09-04 20:51
全看
|
小
中
大
JEB伺服驱动器参数中有个选择测试运行
站号不能重复
自动化单机,生产线,项目编程调试!