e_newboy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 268 点
下载积分: 297 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2009-04-20
最后登录: 2024-09-04
查看e_newboy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-02 18:56
我的电脑里面安装了2个软件(win7 x64旗舰版系统),
1,平时用西门子200比较多安装了V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9,能正常连PLC,
2,后来帮一朋友处理施耐德M218PLC的问题,安装了SoMachine V4.1,
3,有一天去现场想在线监控一下西门子PLC,结果搜索不到PLC,重新设置SET PG/PC interface 依然搜索不到,
4,静下来思考,想起安装施耐德软件后,每次启动右下角多了2个图标(施耐德 MODBUS串口驱动,网关托盘应用程序)
5,打开任务管理器,找到相应进程,结束进程,再次打开西门子软件,依然搜索不到PLC,直接点击在线监控按钮,弹出串口被占用对话框
6,打开360软件启动项管理,取消施耐德PLC相关启动项,
7,重启电脑,未出现施耐德软件的2个图标,打开西门子PLC软件,搜索到PLC,问题解决


总结:1,施耐德SoMachine软件为串口独占软件,
            2,安装多个PLC厂家的软件的时候需要注意出现串口独占问题
            3,遇到问题,静下心来思考,一步步排除问题。

菜鸟摸索中,让大家见笑了!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(endy2015) 热心助人!
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 本人长期兼职承接电气自动化项目:
    1.熟悉各种品牌PLC程序设计,上位机组态编程,人机界面HMI编程,工业通讯网络,设备设施物联上云(IOT),数据采集,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
    2.可承接各种PLC、触摸屏、上位机代写服务,系统集成、节能改造等项目,CAD出图。
    3.服务周到、价格实惠,期待与你的合作,联系电话/微信:15875502770