工控菜鸟,请前辈指教:两个气缸,按下开始按钮,气缸一先动作到位,气缸二再动作,到位后开始计时三秒钟,气缸二先复位,然后气缸一再复位,怎么样用继电器搭电路?谢谢!!
工控勤哥
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 3675 点
下载积分: 8546 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-06-23
最后登录: 2024-10-11
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-02 11:55
11楼梯形图貌似有点漏洞,需要在T0旁边加个中间继电器保持T1的电源,不然气缸二缩回,到位X2断掉,T1就没法延时断开Y0了。
工控勤哥
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 3675 点
下载积分: 8546 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-06-23
最后登录: 2024-10-11
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-05 11:56
引用
引用第17楼1935807118于2016-09-02 16:00发表的  :
[attachment=151858] 刚才搞错了,幸好有人提醒,不然误人子弟就罪过大了。

用顺时触头是自锁,用延时就不是了。因为楼主要求到位延时,我还以为你的T0是气缸2的压到位延时,个人理解的差异!我在想,楼主要求的是要用传感器的,要是四个传感器全用上,这继电器线路会麻烦很多。