楼主  发表于: 2016-09-01 09:52
我手上有个FX3U-64M,一个FX3U-232-BD的通信模块。我想实现通信模块的发送和接收,能和PC端的串口调试助手互发信息就可以了。如果可以,我接受QQ(418112727)远程控制(或者用图文方式指导也可以)。谢谢!成功实现后,我立即付辛苦费100元,支付宝或微信转账。(可惜我在论坛是新人,没有什么良好的信用记录证明我没有忽悠,但这年头没有人愿意为100块换账号换QQ吧)
详细情况:
1、这个模块是网购的,先教我简单判断一下好坏吧,比如在软件里怎么检测,或者让某个指示灯亮起来,现在RX/TX灯一直就没有亮过。折腾半天模块是坏的,那就浪费感情了。
2、计算机串口正常,我用PC的串口RX-TX短接,自发自收,正常。
3、参数和程序的截图在下面。(我对PLC的通信概念为零,可能是贻笑大方了。)




buhuichongfu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 105 点
下载积分: 4268 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2016-08-09
最后登录: 2021-11-05
查看buhuichongfu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-01 10:16
感谢ymmfa的回复,通信线我已经做好了,也用串口调试助手测试过了。
现在的问题就是我不懂PLC的通信,我被栏在了这里。
我接好线了,您愿意用QQ远程控制帮我解决吗?如果模块是好的,只剩下纯软件的事了。
是要能互相收发哪怕一个字符,就可以了。
buhuichongfu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 105 点
下载积分: 4268 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2016-08-09
最后登录: 2021-11-05
查看buhuichongfu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-01 10:22
我只接了2、3、5,其它线都没有接,莫非与此有关?
要是这样那就麻烦了,因为我设计的外设只用了TX、RX、GROND.
buhuichongfu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 105 点
下载积分: 4268 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2016-08-09
最后登录: 2021-11-05
查看buhuichongfu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-01 10:30
在PC的设备管理器中,com5,9.6K。 在GX DEVELOP传输设置中,传输端口设置为com5,波特率9.6K。

点击“通信测试”,显示无法通信。看来是通信板坏了。
buhuichongfu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 105 点
下载积分: 4268 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2016-08-09
最后登录: 2021-11-05
查看buhuichongfu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-02 20:40
谢谢,已经模块已经换货去了。触摸屏有,回来的时候我再试试
buhuichongfu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 105 点
下载积分: 4268 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2016-08-09
最后登录: 2021-11-05
查看buhuichongfu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-05 18:27
更换了模块,焊上了6、8-4的两根线,依然无法通信。

看来,是PLC的接口挂了。
buhuichongfu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 105 点
下载积分: 4268 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2016-08-09
最后登录: 2021-11-05
查看buhuichongfu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-10 21:25
我最后还是自己解决了,原因现在看起来很简单,就是设备管理器里面端口设置和PLC端不完全一致。

信号线用3根芯就足以,RX TX GND。

希望对和我差不多的通信小白有用。