waitfor
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2024-12-08
查看waitfor的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-30 21:54
现伺服运行速度是由改变频率实现的,请问师傅们怎样将频率转换成每分钟多少米?现用的三菱JE伺服,分辩率131072,伺服现在每转移动51.2MM(已算减速机)这样是怎样算的,大神们,急用在线等
zz2679493
三十而立
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 457 点
下载积分: 14881 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2014-06-08
最后登录: 2023-11-24
查看zz2679493的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-31 10:57
伺服参数里面有个电子齿轮比的参数,当电子齿轮比的数值为1,电机转一圈所需的脉冲就是分辨率131072个脉冲,说明书上有具体的公式,可以参考。现在要把脉冲转化为距离的关系,可以将电子齿轮比设为伺服转一圈,丝杆所走距离的整数倍,比如512或者5120,设512的话,位置精确到一个脉冲0.1mm;设5120,位置精确到一个脉冲0.01mm,具体看你实际应用。
跟三楼一个意思,赞一下三楼的态度。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(waitfor) 热心助人!