楼主  发表于: 2016-08-30 21:54
现伺服运行速度是由改变频率实现的,请问师傅们怎样将频率转换成每分钟多少米?现用的三菱JE伺服,分辩率131072,伺服现在每转移动51.2MM(已算减速机)这样是怎样算的,大神们,急用在线等
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-31 10:47
楼上的好像有点问题:

131072是伺服电机固有分辨率,你用131072/51.2 是认为131072个脉冲电机就可以转一圈,但是电机还配了减速机,
减速比也要算进去应该,要不然,电机转一圈,经过减速机后,应该大于或者小于一圈。

不知道这样分析对不?