现伺服运行速度是由改变频率实现的,请问师傅们怎样将频率转换成每分钟多少米?现用的三菱JE伺服,分辩率131072,伺服现在每转移动51.2MM(已算减速机)这样是怎样算的,大神们,急用在线等
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 767 个
工控威望: 988 点
下载积分: 13529 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2024-12-17
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-31 08:41
现在伺服驱动器都有一个参数叫做细分的,就是转一转需要多少脉冲,这个参数和分辨率没关系,假如你设置为1000,就是你发一千个脉冲,电机转一转,同理10000就是要发10000个脉冲转一转!现在你每转时51.2MM,你可以写入5120,也就是5120个脉冲转一转,并且还有两位小数点,每秒发5120个脉冲就走了51.2MM,速度就是51.2MM/S,其余的就自己算吧!


顺便鄙视1楼,谁不是从不会到会,不想说何必那!