现伺服运行速度是由改变频率实现的,请问师傅们怎样将频率转换成每分钟多少米?现用的三菱JE伺服,分辩率131072,伺服现在每转移动51.2MM(已算减速机)这样是怎样算的,大神们,急用在线等
分享
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
767 个
工控威望:
988 点
下载积分:
13529 分
在线时间: 484(小时)
注册时间:
2011-09-20
最后登录:
2024-12-17
查看uu.liu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-31 08:41
全看
|
小
中
大
现在伺服驱动器都有一个参数叫做细分的,就是转一转需要多少脉冲,这个参数和分辨率没关系,假如你设置为1000,就是你发一千个脉冲,电机转一转,同理10000就是要发10000个脉冲转一转!现在你每转时51.2MM,你可以写入5120,也就是5120个脉冲转一转,并且还有两位小数点,每秒发5120个脉冲就走了51.2MM,速度就是51.2MM/S,其余的就自己算吧!
顺便鄙视1楼,谁不是从不会到会,不想说何必那!
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(yuexiada) 真诚感谢!
下载积分:+1(1179879569) 热心助人!
下载积分:+1(jinheng) 热心助人!
下载积分:+1(waitfor) 真诚感谢!
下载积分:+1(srgkong) 真是好人!
下载积分:+1(zz2679493)