最近要做一个伺服定位的程序,用三菱FX3U+一台伟创伺服,想用绝对定位来做,我想问一下,DRVA和PLSY这两个指令可以混用吗?单独用的话指令条数有没有限制?
东隅已逝,桑榆非晚。
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-11-10
查看mfjsx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-02 13:47
没有限制,不可以同时驱动,定位指定驱动间隔1个扫描周期