wuxi41
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6228 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2024-07-25
查看wuxi41的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-30 07:44
现在做了一台设备,我用的是0到10v模拟量控制,也就是按照三菱j3伺服说明书接线配图,参数也设置成速度模式,现在有个疑问,我要是想用脉冲式控制速度,是不是要按照位置控制模式接线,参数设置位置模式!为什么有这疑问,说明书接线配图速度模式没有给出脉冲输入接线方式及端口!位置模式到有
dedong_521
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 130 个
工控威望: 366 点
下载积分: 813 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2007-07-02
最后登录: 2024-12-24
查看dedong_521的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-30 13:31
设置成位置控制模式 ,按照位置控制模式接线  PLC必须为晶体管输出,使用频率控制速度,这样相对模拟量控制更线性,没干扰