zhoufall
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-12-05
最后登录: 2024-05-19
查看zhoufall的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-29 20:20
请教,3个西门子300PLC  如何通过profinet  建立通讯?
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
zhoufall
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-12-05
最后登录: 2024-05-19
查看zhoufall的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-31 17:11
引用
引用第2楼448416206于2016-08-31 15:28发表的 Re:3个西门子300PLC  通讯 :
使用S7方式通讯,建立单边通讯即可,主机不用做任何处理,其他的建立通讯即可,使用GET OUT指令即可完成

  是3个PLC  两两建立单边通讯吗?
阁下说的  主机是怎么来的?
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
zhoufall
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-12-05
最后登录: 2024-05-19
查看zhoufall的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-31 17:14
引用
引用第1楼西门子爱好者于2016-08-31 14:41发表的  :
组profinet网,给3个cpc分配tcp.ip地址,再把他们都挂在同一网络上、

  阁下的意思是  硬件上只需用一个交换机把它们连接到一个网段就行了?  硬件组态里不用做处理吗?
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
zhoufall
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-12-05
最后登录: 2024-05-19
查看zhoufall的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-31 17:16
引用
引用第3楼lishumin于2016-08-31 15:41发表的  :
profibus 还不行吗

  profibus  没使用过   只用过两个PLC 用profinet  通讯,  请介绍一下怎样用profibus  通讯?
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声