焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14975 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-12-11
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-28 22:04
厂里有台机器,之前好好的,突然间定位实际距离大了2㎜左右,cp值正常,重新归零就好了,可是过段时间就又是那样,齿轮比都没动过,惯量比动过,模式是标准模式,松下a5的放大器与松下电机,当量是1000螺距是10㎜,大神们请问是什么问题?
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-29 16:26
联轴器松动应该是造成实际距离比设定距离少,楼主先看看距离变多时驱动器接收到的脉冲数是否异常,如果脉冲数没有增多,那很有可能是驱动器坏了,毕竟不管驱动器质量如何好都有坏的一天。