楼主  发表于: 2016-08-28 10:41
之前电脑硬盘出了问题就给IT部门换,重装了win7系统,回来以后发现USB端口可以跟松下、基恩士PLC端口正常通信,就是跟欧姆龙不行,在设备管理可以看到驱动一直在跳动,每个4、5秒不断地更新,连PLC就是经常掉线,重装CX-ONE,重装驱动都一个样,请问哪位高手能告知哪里出了问题???
sklight
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 808 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2016-09-14
最后登录: 2020-10-09
查看sklight的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-14 15:46
也有可能是干扰的问题。我以前使用usb线连接欧姆龙CJ系列PLC的时候,由于距离三相电机比较近,每次启动电机的时候,都会出现断线现象。