楼主  发表于: 2016-08-28 10:41
之前电脑硬盘出了问题就给IT部门换,重装了win7系统,回来以后发现USB端口可以跟松下、基恩士PLC端口正常通信,就是跟欧姆龙不行,在设备管理可以看到驱动一直在跳动,每个4、5秒不断地更新,连PLC就是经常掉线,重装CX-ONE,重装驱动都一个样,请问哪位高手能告知哪里出了问题???
工控阿正
一切的一切从现在开始.用自己的态度闯出一片天
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 120 点
下载积分: 653 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2016-06-24
最后登录: 2023-12-29
查看工控阿正的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-28 12:00
换一根USB线,就可以解决了
工控阿正
一切的一切从现在开始.用自己的态度闯出一片天
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 120 点
下载积分: 653 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2016-06-24
最后登录: 2023-12-29
查看工控阿正的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-28 12:02
就不懂换一下线试一下吗