1PG定位模块让它定位,这时FP或RP灯会亮,如果定位没有完成,先碰到限位开关了,这里定位停止,但FP或RP指示灯仍然还在亮!
象这样情况,如果再让它定位,它就不会动了,我想问下这样情况如何处理,有哪些办法?
直接对未定位完的FP或RP清零?还是直接给它赋于一个新的值?
学习中,请多指点,谢谢!
一分学习,三分实践。
分享
xiakebiao
工控老人
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1158 个
工控威望:
8697 点
下载积分:
96310 分
在线时间: 845(小时)
注册时间:
2008-12-21
最后登录:
2023-07-10
查看xiakebiao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-27 21:18
全看
|
小
中
大
可采用事件中断程序才运行。