现用三菱FX3U 控制步进电机做定位控制,五相步进电机,用相对定位指令控制,每次走25mm,先DDRVI K832 K300 Y0 Y4 步进驱动器四细分,当变成20细分 DDRVI K4160 K2800 Y0 Y4,由4细分变为最大20细分时,相应的频率变大,振动反而变大,细分只是解决振动的话,设置到最大,不该振动最小吗?现在解决办法 1.是将频率调小点会解决振动问题吗?2. 调节加减速时间会好点吗?
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3441 个
工控威望:
20977 点
下载积分:
27015 分
在线时间: 1755(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-11-05
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-26 07:19
全看
|
小
中
大
细分解决的是输出平滑
解决振动需要你脉冲频率不在低频共振区不在高频共振区
K300变更一下试试 加大点
自动化单机,生产线,项目编程调试!