cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 368 个
工控威望: 740 点
下载积分: 727 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-11-26
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-25 20:25
  [attachment=151402] 如上图,接触器上面的三相电压和下面的三相电压不一样。有一个电阻没有电流,不加热。请问这是怎么回事?测量了加热棒的电阻,电阻是正常的
cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 368 个
工控威望: 740 点
下载积分: 727 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-11-26
查看cyh1986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-25 20:26
[attachment=151401]
cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 368 个
工控威望: 740 点
下载积分: 727 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-11-26
查看cyh1986的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-25 20:28
图片在2楼
cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 368 个
工控威望: 740 点
下载积分: 727 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-11-26
查看cyh1986的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-25 20:50
接触器触点我量了,CJX2的,按下去的时候触头上下是通的
cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 368 个
工控威望: 740 点
下载积分: 727 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-11-26
查看cyh1986的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-27 16:13
原因找到了,还是接触器的问题,12两组触头,原来我量的时候是把动触头用螺丝按下去量的,量是通的,但是接触器通电吸和的时候,1,2不通。