  [attachment=151402] 如上图,接触器上面的三相电压和下面的三相电压不一样。有一个电阻没有电流,不加热。请问这是怎么回事?测量了加热棒的电阻,电阻是正常的
慧眼710517
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 202 点
下载积分: 4461 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2020-09-24
查看慧眼710517的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-27 12:23
因为接触器1,2的断开了,电阻星接的中性点和接触器2点电压是一样的,所以4点和6点的电压是380V,2点和4点是220V,2点和6点是220V,2点下面的电阻没电流,不发热,你测一下2点和中性点的电压应该是零