楼主
发表于: 2016-08-25 20:25
全看
|
小
中
大
[attachment=151402] 如上图,接触器上面的三相电压和下面的三相电压不一样。有一个电阻没有电流,不加热。请问这是怎么回事?测量了加热棒的电阻,电阻是正常的
分享
zhtokokk
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
522 个
工控威望:
833 点
下载积分:
59900 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2015-03-23
最后登录:
2024-12-17
查看zhtokokk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-09-19 07:59
全看
|
小
中
大
老兔子工夫深。
右边两相间电压380V,证明这两相正常。左边一相与右边两相中的任意一相间电压为220V,异常,则判断为左边相问题,根据描述,上端头电压正常,则问题点在接触器触头及以下部分。