cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 749 点
下载积分: 749 分
在线时间: 303(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2025-01-07
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-25 20:25
  [attachment=151402] 如上图,接触器上面的三相电压和下面的三相电压不一样。有一个电阻没有电流,不加热。请问这是怎么回事?测量了加热棒的电阻,电阻是正常的
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-19 07:59
        老兔子工夫深。
    右边两相间电压380V,证明这两相正常。左边一相与右边两相中的任意一相间电压为220V,异常,则判断为左边相问题,根据描述,上端头电压正常,则问题点在接触器触头及以下部分。