cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 755 点
下载积分: 763 分
在线时间: 305(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2025-04-01
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-25 20:25
  [attachment=151402] 如上图,接触器上面的三相电压和下面的三相电压不一样。有一个电阻没有电流,不加热。请问这是怎么回事?测量了加热棒的电阻,电阻是正常的
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2216(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2025-04-05
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-27 11:41
接法错误,三相不平衡了。所以三相电压不平衡。