cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 370 个
工控威望: 744 点
下载积分: 737 分
在线时间: 302(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-12-17
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-25 20:25
  [attachment=151402] 如上图,接触器上面的三相电压和下面的三相电压不一样。有一个电阻没有电流,不加热。请问这是怎么回事?测量了加热棒的电阻,电阻是正常的
windstone
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 109 点
下载积分: 7615 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2010-06-13
最后登录: 2023-11-23
查看windstone的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-26 13:50
检查一下,应该是接触器最左边的触头1,2不通,最左边的电阻没电流不发热。