wwwbdabc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 140 点
下载积分: 557 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2016-02-16
最后登录: 2021-10-19
查看wwwbdabc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-25 11:17
、用org定义原点   接个原点传感器在0.00上还是0.01上?相关设置下就能回原点了?  还有什么z相 dog怎么用? 还有一种定义原点用ini的定义法,是否能用在绝对定位里面?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 393(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-07-05
查看建控电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-25 12:42
你如果要使用Z相信号,那就0.00和0.01都使用,0.01接外部原点,0.00接Z相信号。如果你只使用一个硬原点,那把硬原点信号接到0.00上就好了。
你如果没有任何原点,又想使用绝对位置,可以用INI原点定义  例如 :INI  #0  #2  D0.
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 393(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-07-05
查看建控电的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-26 11:36
引用
引用第6楼wwwbdabc于2016-08-26 10:43发表的  :
我用sped动 碰到到极限  后反转  在用org指令 找dog  找到后立即停下来   用ini定义原点这样可以吗?????这样z相脉冲不接入0.00只 接个0.01dog信号。

你好像概念很混淆。INI定义原点的道理就如同其他PLC一样,把当前脉冲发送值清零,等同于它是原点。你如果只有一个原点信号,就接0.00就行了,不用接0.01!