楼主  发表于: 2016-08-25 07:37
FX-4DA        各个通道输出的0-10V信号,最多可以同时驱动几台变频器(变频器0-10V控制信号)
本人正在测试FX-4DA的一个通道同时负载4台阳明的LCR-40(每台都设为0-10V控制信号)
目前还没发现有问题,谁有这样用过,给点建议,谢谢!
txarcher
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1872 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2012-10-25
最后登录: 2024-10-24
查看txarcher的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-01 11:03
做个MODBUS_485通讯就好了

我通讯的这个变频器,频率修改地址是0C1B
附件: MODBUS 通讯.rar (177 K) 下载次数:61
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(run324)