一项目组态了2台CPU315-2DP和一个屏,其中一台PLC为主站,其它为从站。想用PC Adapter USB 电缆通过DP 接头实现在PROFIBUS整个网络上下载和监控程序(包括主站和从站),但试了好多次都连接不成功,PC/PG接口的节点选为PC Adapter Auto 和PC Adapter Profibus都连接不上。不知是何原因?想高人指点一下。

tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28525 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-24 07:52
用PC Adapter USB单独下PLC成功过
要在设备管理器那里设置PC/PG接口,波特率要手动设置的