srgkong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 457 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2016-08-20
最后登录: 2017-01-16
查看srgkong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-23 14:30
有个模组使用定位模块控制,垂直运动,如果让它向下走一定脉冲数后,我让它再回到刚才的位置,可以用回原点定位指令。
我想问下,如果我让刚所走的脉冲数变成负值,应该也可以回到刚才的位置。
这2种方法有什么区别,是不是用回原点触发更准确点。还是都一样!
想到了所以就问问。
一分学习,三分实践。
nimeiamm
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1252 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2015-05-18
最后登录: 2017-02-08
查看nimeiamm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-23 15:29
每次都用回原点指令的回原点的话速度会慢一点,但是每次都能校准零点。
一般只要往反方向走相同脉冲回到零位置就好。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(srgkong) 真诚感谢!