1PG定位模块在使用时,写程序的时候,走完一定的脉冲数后是用定位标志来表示结束好还是用比较指令来表示结束好?
它们做起来有没有什么优缺点,或者说哪个定位更精确点,各自有什么弊端,希望能指点下,谢谢!
一分学习,三分实践。
分享
a10141014a
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
176 点
下载积分:
872 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2013-10-18
最后登录:
2024-08-21
查看a10141014a的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-22 16:18
全看
|
小
中
大
當然就編寫方便上 用定位標誌來就好,用比對位置編寫較麻煩,1PG本身沒有回饋訊號,所以準確性來說都一樣
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(srgkong) 真诚感谢!