1PG定位模块在使用时,写程序的时候,走完一定的脉冲数后是用定位标志来表示结束好还是用比较指令来表示结束好?
它们做起来有没有什么优缺点,或者说哪个定位更精确点,各自有什么弊端,希望能指点下,谢谢!
一分学习,三分实践。
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-22 16:27
用标志位好,用脉冲比较会有误差,特别是你需要在经过多少脉冲后有输出控制信号的好,信号有误差