SFC变换出现问题?求教
上一主题
下一主题
巩盼盼
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
249 点
下载积分:
950 分
在线时间: 50(小时)
注册时间:
2016-05-14
最后登录:
2017-12-29
查看巩盼盼的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-08-21 18:20
全看
|
小
中
大
现用并行分支编程,汇合有等待步,变换提示错误,后面的没有,什么原因,求教,谢谢!
[ 此帖被巩盼盼在2016-08-21 23:48重新编辑 ]
分享
塞上烟波biy
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
146 点
下载积分:
4253 分
在线时间: 64(小时)
注册时间:
2015-01-16
最后登录:
2024-01-18
查看塞上烟波biy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-23 16:09
全看
|
小
中
大
汇总后没有执行任何步骤就又分支了,这样是不行的,你可以汇总后加一步操作在分支就可以了
楼主留言:
嗯,加了一步之后就好了,谢谢,当时一时半会想不出是什么原因,谢谢