zhanglong777
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2015-05-27
最后登录: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-21 18:11
汇川PLC(晶体管输出) 控制汇川伺服驱动器 (IS620P)  用位置控制模式来控制伺服, CN1控制线 接线如下 PULLHI 和伺服内部+24V短接,(即针脚17脚和35脚短接) com- (即14针脚))和直流电源0V接,这个 pulse+ pulse-  sign+ sign- 怎么接线?(三菱的我知道 都是NP  PP 对应接Y 输出,汇川的+  —怎么接?不能两个都接Y 输出吧!尝试过pulse+接Y输出 pulse- 接对应COM口,可是伺服电机不动作的)之前用三菱的都是 NP  和 PP 一个的 ,现在还分 +  -   怎么搞?来个真正用过汇川PLC的大神指点下,谢谢了!
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 737 个
工控威望: 5418 点
下载积分: 24604 分
在线时间: 1365(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2024-11-02
查看仙居人家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-22 07:43
pulse+  sign+接24V电源,pulse-的接Y输出
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。