楼主  发表于: 2016-08-21 11:03
      我这里做一台设备,要用8个步进电机,控制器用的三菱FX3U的,以前习惯加定位模块,但是现在这样的话要加5个定位模块,高速计数点数也不够,所以打算用两个3UPLC做N:N通讯,这样再加两个定位模块就OK了。问题是看了三菱PLCN:N通讯手册,他们之间只有10组16位,5组32位数据寄存器交换数据,那我在实际应用中要在触摸屏上给那三个步进马达设置速度参数,还要读取高速计数器的内容,10个数据寄存器肯定不够用咯,工控老鸟们,你们是如何解决这个问题的啊?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-12-28
查看建控电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-21 11:19
8个轴的话,是我的话,绝对不用FX。欧姆龙CP1H四轴定位,用两个就好了。松下6轴定位,另加一个两轴的就好了。多方便!
价格也比丙个3U加定位模块的便宜多了!
楼主留言: