賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 871(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2025-01-05
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-21 11:03
      我这里做一台设备,要用8个步进电机,控制器用的三菱FX3U的,以前习惯加定位模块,但是现在这样的话要加5个定位模块,高速计数点数也不够,所以打算用两个3UPLC做N:N通讯,这样再加两个定位模块就OK了。问题是看了三菱PLCN:N通讯手册,他们之间只有10组16位,5组32位数据寄存器交换数据,那我在实际应用中要在触摸屏上给那三个步进马达设置速度参数,还要读取高速计数器的内容,10个数据寄存器肯定不够用咯,工控老鸟们,你们是如何解决这个问题的啊?
xbl2018
龙儿
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 218 个
工控威望: 2735 点
下载积分: 61316 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2007-09-20
最后登录: 2024-08-20
查看xbl2018的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-21 17:46
可以分时传送来刷新数据,3U的可以带4轴,不过Y3的频率较低只有8KHZ左右,带步进还可以吧!
[ 此帖被xbl2018在2016-08-22 00:52重新编辑 ]