三菱PLC关于输出触点保护的问题
上一主题
下一主题
491381820
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
106 点
下载积分:
587 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2016-08-05
最后登录:
2016-11-23
查看491381820的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-08-18 09:16
全看
|
小
中
大
三菱PLC晶体管输出的,为了防止负载(电磁阀等)功率大或者短路烧坏触点,中间接一个继电器。但是继电器线圈也有短路的可能,同样也会烧坏PLC触点。
再设计电路的时候为了后期的维修方便与稳定使用难道需要在每个输出控制回路中加一个熔断器吗?
求各位老师指教!
分享
yaoyongqian
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
131 点
下载积分:
6687 分
在线时间: 138(小时)
注册时间:
2015-11-12
最后登录:
2024-04-03
查看yaoyongqian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-18 17:23
全看
|
小
中
大
输出一般每一组要加熔断器的,这样查找故障也容易些