491381820
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 106 点
下载积分: 587 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2016-08-05
最后登录: 2016-11-23
查看491381820的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-18 09:16
三菱PLC晶体管输出的,为了防止负载(电磁阀等)功率大或者短路烧坏触点,中间接一个继电器。但是继电器线圈也有短路的可能,同样也会烧坏PLC触点。
再设计电路的时候为了后期的维修方便与稳定使用难道需要在每个输出控制回路中加一个熔断器吗?
求各位老师指教!
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-18 13:42
1.推動的負載很小可以直接驅動;否則間接驅動加继电器。
   继电器线圈也有短路的可能?--機會很小,趨近於0。

2.设计电路的时候为了后期的维修方便与稳定使用难道需要在每个输出控制回路中加一个熔断器吗?
   正常-->是。
   每一个输出控制回路中加一个熔断器或保險絲。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(491381820) 真诚感谢!