用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC关于输出触点保护的问题
上一主题
下一主题
491381820
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
106 点
下载积分:
587 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2016-08-05
最后登录:
2016-11-23
查看491381820的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-08-18 09:16
全看
|
小
中
大
三菱PLC晶体管输出的,为了防止负载(电磁阀等)功率大或者短路烧坏触点,中间接一个继电器。但是继电器线圈也有短路的可能,同样也会烧坏PLC触点。
再设计电路的时候为了后期的维修方便与稳定使用难道需要在每个输出控制回路中加一个熔断器吗?
求各位老师指教!
分享
成功学习
我佛慈悲,
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
291 个
工控威望:
523 点
下载积分:
11278 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2010-05-28
最后登录:
2020-07-29
查看成功学习的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-18 12:48
全看
|
小
中
大
关键是你怎么去想这个问题了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC关于输出触点保护的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问