用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
讨论一下,大家电控配线时都用什么颜色的线?
上一主题
下一主题
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
555 个
工控威望:
1592 点
下载积分:
3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2013-12-16
最后登录:
2024-11-09
查看建控电的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-08-17 10:33
全看
|
小
中
大
讨论一下,大家电控配线时都用什么颜色的线?
三想电380V。
单相电220V时,火线和零线分别是什么颜色,还是一样的颜色。
24V信号电,24V和0V分别是什么颜色,还是一样的颜色。
看看各家的标准是怎么样的!
分享
老兔子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
665 个
工控威望:
806 点
下载积分:
6695 分
在线时间: 504(小时)
注册时间:
2008-06-27
最后登录:
2024-11-22
查看老兔子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-17 20:28
全看
|
小
中
大
三相380V的A、B、C、N、PE分别为黄、绿、红、蓝(或浅蓝)、黄/绿双色。
单相220V的L、N、PE分别为红、蓝(或者浅蓝、黑)。
直流的+、-、PE分别为棕、蓝、黄/绿双色。
信号线除了个别有规定外,其他的都可以自定义,具体可找下面的相关规范:
《GB 7947-2010 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识》
《GBT 4025-2010 人机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器件的编码规则》
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
讨论一下,大家电控配线时都用什么颜色的线?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问