就是这个输出端口,默认是有报警就输出低电平的,现在想设置成有报警时,没有输出,无报警时,有输出。
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-11-09
查看建控电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-17 10:23
松下本来就是没有报警时低电频有效,有报警时低电频无效。你可以把报警信号接到PLC的一试就知道,没有报警时,PLC是有信号的。然后有报警时,PLC上的信号就没了!