楼主  发表于: 2016-08-16 19:39
请问高手们,松下PLC掉电保持继电器设置从R90开始,但出现断电后不能保持原来置位状态,想知道还有哪些地方需要设置,或者哪里出了问题,谢了!
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-12-21
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-17 20:41
引用
引用第3楼znz43于2016-08-17 19:07发表的  :
具体是松下那个型号?
有的型号不装电池时只有很少几个可以保持,装电池后可以指定某块地址保持。


用的松下哪个软件?
默认的情况下,应该不是从R90开始保持的!
多看手册!


另外请注意,如果是你设置的保持继电器的起始位是90的话,请注意这样是WR90,而并不是R90.
楼主留言:
重新看了WR与R继电器的区别,应该是设置从90开始的话,就是R继电器从900开始具有保持功能,多谢提醒!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(一步一步) 真诚感谢!