用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC485通信变频器问题!!!还请指教
上一主题
下一主题
蒲城风信子
微信QQ1733946494
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
554 个
工控威望:
776 点
下载积分:
1304 分
在线时间: 284(小时)
注册时间:
2014-12-11
最后登录:
2024-11-06
查看蒲城风信子的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-08-16 18:08
全看
|
小
中
大
给客户做的设备。共有三台变频器,走的485通信。用的是FX3U-485-BD模块。设备正常运行了几个月。最近客户说有时候出去撞机现象(变频器停不下来)。去客户现场也看过,程序也再三检查,也没有问题。用的通讯线是那种网线带屏蔽的。去现场观察过一两次都没有出现撞机现象,传感器也模拟测试过 正常。怀疑是通信线接触不良,检查也没有问题。通信线跟主线走在一起。今天,把通信线单独拿出来走在外面。暂时也没有发现问题。还请高手指教!!!!!若是干扰,可我用的就是屏蔽线啊。。。
分享
dgamen
岁月不饶人
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
315 个
工控威望:
423 点
下载积分:
2035 分
在线时间: 565(小时)
注册时间:
2016-05-23
最后登录:
2022-04-04
查看dgamen的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-08-19 17:04
全看
|
小
中
大
屏蔽线不是万能的,把通信线穿金属管,管再单独接地试试
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC485通信变频器问题!!!还请指教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问