给客户做的设备。共有三台变频器,走的485通信。用的是FX3U-485-BD模块。设备正常运行了几个月。最近客户说有时候出去撞机现象(变频器停不下来)。去客户现场也看过,程序也再三检查,也没有问题。用的通讯线是那种网线带屏蔽的。去现场观察过一两次都没有出现撞机现象,传感器也模拟测试过 正常。怀疑是通信线接触不良,检查也没有问题。通信线跟主线走在一起。今天,把通信线单独拿出来走在外面。暂时也没有发现问题。还请高手指教!!!!!若是干扰,可我用的就是屏蔽线啊。。。
money11
教养体现细节.细节展示素质.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1195 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2024-11-01
查看money11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-23 10:42
设备安全很重要,我们并不能保证设备不出现故障,但还是要最大化得使设备在出现故障时可控,建议在通讯程式上增加监视通讯状况的安全信号,变频器寸动方式控制并增加急停信号,当安全信号断线或出现异常状况时应当停止设备动作并及时触发报警。