funiyi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 122 点
下载积分: 796 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2011-08-20
最后登录: 2024-10-30
查看funiyi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-16 16:53
一个士林的温控器仪表(支持Modbus RTU)
发送:01      03         008A      0001          A5E0     读温度
     站号  功能   首址    数量     CRC16
用串口助手调试,数据发送和接收 都正常
现在用CP1H   CP1W-CIF11  RS485    串口网关模式通信
按照说明书程序设置如下
D32300    站号    0001
D32301    功能    0003
D32302    字节数  0004
D32303    数据    008A
D32304    数据    0001
通信报错,请问数据应该怎样设置??
funiyi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 122 点
下载积分: 796 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2011-08-20
最后登录: 2024-10-30
查看funiyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-17 05:20
晚上,2点才睡,终于搞定了
串口网关模式
D32300                     D32301                 D32302                     D32303                D32304
0001                          0003                      0004                            008A                     0001
就这么简单